室内给水支管敷设问题讨论
xuduan1978
xuduan1978 Lv.3
2004年10月19日 17:16:13
只看楼主

请问使用PPR管能否敷设于室内找平层?找平层一般厚20~25MM,而目前复式楼卫生间卫生器具多,若再加上使用自闭式冲洗设备,入户给水管最少DN25,而根据规范GB50015-2003-P29-3.5.18-3:敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25MM。显然给水管不宜敷设于找平层内。且在实际施工中,敷设了给水管在找平层的楼板找平层会有裂缝,虽然不影响结构,但业主并不懂,从而影响开发商的信誉。若使用PEX管就需用分水器向各个用水点配水,无疑会大幅度增加施工成本。故此征求大家在这方面的高见。谢谢!(本人QQ:272913186欢迎各位水友加我。)

请问使用PPR管能否敷设于室内找平层?找平层一般厚20~25MM,而目前复式楼卫生间卫生器具多,若再加上使用自闭式冲洗设备,入户给水管最少DN25,
而根据规范GB50015-2003-P29-3.5.18-3:敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25MM。2004年10月21日 17:07:44
2楼
为何没人参与讨论?
回复
xuduan1978
2004年11月21日 21:53:50
3楼
我自己顶一下。
回复
lianen
2004年11月21日 23:12:50
4楼
住宅要用到自闭式冲洗设备吗?
回复
zqsimon
2004年11月22日 10:54:54
5楼
我的办法是这样,做了好多顶目,结构地面上留槽暗埋.
回复
kenzo_n
2004年11月22日 11:04:16
6楼
住宅绝对不要用自闭式坐便器,用低水箱式就可以了。并且住宅给水入户管不宜超过DN25。
回复
风规自远
2004年11月22日 11:14:26
7楼
结构地面上留槽暗埋. 暗槽里面的做法如何?如何处理管道的伸缩?如何固定管道?如何保护管道?
我这样做过:暗槽里面先铺设钢丝网,管子固定在钢丝网上,管子转角处用特殊配件固定,然后填充素混凝土或粗沙。
请大家讨论一下做法
回复
w3g
2004年11月22日 11:21:47
8楼
实际中很多找平层都会做到5cm,在管道上保留2cm保护层就可以避免地面开裂,但前提是结构层的平整度较好和管道没有交叉。
回复
zzg1880
2004年11月22日 11:25:18
9楼
在垫层预留槽的做法应没问题,好在自来水管没有伸缩问题。现在的地板采暖的热水管不是也敷设在垫层吗?也没什么大的问题啊。
回复
asyoulike
2004年11月22日 11:37:03
10楼
在南方很多地方都习惯使用蹲式大便器,自闭式冲洗阀冲洗。DN25必然。我看刘槽的作法很好。
回复
xuduan1978
2004年11月22日 18:16:10
11楼
如果不用自闭式冲洗阀,那么入户管管径用DN20(内径)够吗?
回复

相关推荐