请大家帮助!出现这种情况
yujunhappy
yujunhappy Lv.2
2007年07月29日 19:16:06
只看楼主

两台相同的照明变压器分别供两个配电柜,但在测配电柜间电压时却发现A-A近200V,A-B时400多V,对应相线都有不同电压差,而同一配电柜相线电压均正常,请问这是什么原因?

两台相同的照明变压器分别供两个配电柜,但在测配电柜间电压时却发现A-A近200V,A-B时400多V,对应相线都有不同电压差,而同一配电柜相线电压均正常,请问这是什么原因?
免费打赏
wuzhou
2007年07月30日 21:46:23
2楼
变压器低压出线相序搞错,三相分别对测