梁拼接节点的可行性
012048bill
012048bill Lv.5
2012年11月22日 19:41:38
只看楼主

如图示意。这样的节点我以前就曾经使用过,后来发现确实有些问题没有考虑清楚。欢迎各位提意见。

如图示意。
这样的节点我以前就曾经使用过,后来发现确实有些问题没有考虑清楚。
欢迎各位提意见。

搜狗截图_2012-11-22_19-35-05.png

免费打赏
天涯居士
2012年11月23日 08:30:16
2楼

一般两块端板,通过高强螺栓连接。
回复
烦的一比
2012年11月23日 09:01:42
3楼
哎,以前做的雨棚,我连你上面的连接板都没用,直接焊的。
回复
cyqde
2012年11月23日 12:53:38
4楼
这样的节点都不如直接做成两个构件直接焊接了,加了一块端板反而对受力不好。
回复
xxxxcvvvv
2012年11月23日 13:17:20
5楼
就是门式刚架的梁梁顶接节点,用端板加高强螺栓。
回复
012048bill
2012年11月23日 20:51:57
6楼
感谢各位回复。
有一点说明的是,这个是梁拼点其实就是为了省料省事,我就是希望你们就此节点发表自己的看法,而不是请教你们常规的做法如何;
整根梁是个折梁,不是现场焊接或现场安装的,是当成一根构件运输到现场拼接的。
回复