空调分集水器上为什么要加压差调节阀?
pang1992
pang1992 Lv.2
2012年11月22日 15:36:14
来自于中央空调
只看楼主

这个阀门可不可以用普通阀门代替,或者不加这个管路让分集水器之间无联系。求指教

这个阀门可不可以用普通阀门代替,
或者不加这个管路让分集水器之间无联系。
求指教
免费打赏
zlienfon
2012年11月22日 18:47:57
2楼
这个问题难以入手解释清晰给你听,建议参见“水泵与风机”教材以及掌握水压图。然后你会非常明白。共同进步。
回复
adingkgb
2012年11月22日 20:30:07
3楼
如果末端设备(AHU 和 FCU等)式不具有主动调节功能的(没有电动调节阀),那么不设供回水压差旁通管和阀是可以的
否则就不行
一旦末端负荷变小,各末端都在关闭或关小电动阀,会导致主机的流量低于安全流量,致使主机‘断水保护’
回复
pang1992
2012年11月23日 09:38:50
4楼
现在空调末端只有电动两通阀,是不是可以不设置压差调节阀呢?

压差调节阀可不可以用普通阀门代替,
或者不加这个管路让分集水器之间无联系。

谢谢你
回复
linac
2012年11月24日 08:52:45
5楼
你工程做多了后,就会明白这个阀基本无用。你可以用手动阀替代。
回复
rainbowyoung
2012年11月29日 10:07:20
6楼

此话怎讲?
回复
linac
2012年11月29日 14:17:03
7楼


国内的项目基本上都用了风机盘管,即通断式二通阀。就算是比例式二通阀,对流量的控制也常常失效。造成低负荷下水流量仍然很大。
且冷水机组本身对水流量并不敏感。所以大部分工程的压差旁通是虚设,同样正常运行。

通常工程的水泵选型都是平坦型,对于驱动压差控制器动作来说,流量的变化很大,大部分的工程调试不出来。
回复
adingkgb
2012年11月30日 09:20:51
8楼


这个要看具体项目情况
很多项目确实存在末端调节失效的问题(包括楼宇控制问题),所以压差旁通显不出自身的作用和效果
但是,只要是末端真正充分具备了调节功能的,而且系统会经常处于小负荷运行工况的,那么这个旁通阀就很重要了。否则机组容易出现断流保护
至于是如何控制,其实有很多方法:人工控制(这种方式只适应于系统不会经常处于小负荷运行工况的情况)、自力式压差阀控制(根据目前的实际情况来看,很多自力阀的调节精度实在不咋地),压差传感器结合电动调节阀控制(这种比较常规也比较成熟),流量传感器结合电动调节阀控制等等。
回复

相关推荐

APP内打开