请教有关卫生间排水管存水弯的问题
gpq928
gpq928 Lv.2
2007年07月28日 21:13:16
只看楼主

卫生洁具如座便器、蹲便器已自带存水弯,那么它对应的排水管部分是否应该再设存水弯,不设行吗?

卫生洁具如座便器、蹲便器已自带存水弯,那么它对应的排水管部分是否应该再设存水弯,不设行吗?
免费打赏
njy1980
2007年07月31日 23:30:50
12楼
感觉楼上虽然说的有道理,但是我觉得自带了就不用再设了,重复劳动,纯属个人观点啊
回复
unbreakablebrian
2007年08月01日 08:51:16
13楼
前几天刚遇到这个问题,反正我们是没有设的
回复
nianhua81
2007年08月01日 09:24:00
14楼
是不用设的,再设不是脱裤子放屁吗????
回复
某日某月
2007年08月01日 11:34:37
15楼
可以不设!
回复
yangxuejing
2007年08月01日 14:13:08
16楼
可以不设,因为存水弯的主要作用就是防止管道的污浊气体反串出来,而已经带存水弯的洁具已经解决了这个问题,所以就不用再设。再设一个也没有太大的意义。
回复
somebody665
2007年08月01日 16:19:14
17楼
卫生洁具如座便器、蹲便器已自带存水弯,那么它对应的排水管部分设存水弯不设,行!
连接洗手盆之类的器具,宜设存水弯!
回复
z80838571
2007年08月01日 16:59:43
18楼
既然是自带的就没有必要还算一个存水弯,如果还设一个上去,他的造价就会增加了.
回复
lin834852
2007年08月01日 20:16:09
19楼
请问楼主是搞水的吗?
为什么连这么简单的道理都不明白?
洁具自带水封,设计中如再设水封干什么?动动脑子呀!
回复
黑面神猴
2007年08月02日 10:21:24
20楼
自带存水弯的不用设了,存水弯设的目的是保证水封满足50~100mm的要求,防止臭气返溢到室内,再多设的话使排水不畅,这个是原则问题,楼上有人说得存水弯不能保证水封,那是产品质量问题,我想这跟原则没有关系
回复
cs-832
2007年08月02日 11:44:26
21楼
确实不应该再设,否则会影响排水的通畅性,增加堵的可能性
回复

相关推荐