在供电局施工高压线路时,从他们口中听见"打压"这个词,我猜想可能是高压电缆耐压实验,是这么回事情吗?高压电缆怎么做耐压实验?需要什么工具?他们在打压的时候不让人靠近电缆,这是怎么回事情呢?
在供电局施工高压线路时,从他们口中听见"打压"这个词,我猜想可能是高压电缆耐压实验,是这么回事情吗?高压电缆怎么做耐压实验?需要什么工具?他们在打压的时候不让人靠近电缆,这是怎么回事情呢?
2楼
解:
1、打压:对被测试设备进行耐压试验,看设备是否合格。
2、任何一个产品均不可能100%的完好,为了使设备能正常运行,避免产生设备自身故障而采取打压。
3、需要:调压器、升压变(主要器材是这两种。针对电缆)
4、在打压的过程中,被试验设备均为模拟正常状态下的运行状态。根据试验要求的不同还要在试验设备点加上几倍的电压值(具体可看高试)。你说要不要走开!!!!!
以上个人看解,不对地方请批评!
回复
3楼
最普遍的1万伏的高压电缆耐压是4.2万..
回复
4楼
高压电缆打压实验是为了保证电缆能正常运行而进行的实验。这样进行的有工频耐压和冲击耐压实验。
根据时间运行经验看,耐压的标准各不相同。
1)在一日本的合资企业里,他们工频耐压按照1.8倍进行测试,冲击耐压按照4倍测试。
2)在供电系统,一般按照额定电压的3——5倍进行工频耐压测试,冲击耐压一般按照7.5倍测试。
3)在自来水、化工等环境比较差的企业通常按照5倍进行耐压测试,冲击耐压按照7.5倍进行,在其他工厂一般按照3倍进行工频测试,冲击测试不做或者按照5倍进行。
需要特别注意的是冲击耐压属于破坏性试验,一般只适合抽检或者单独截取一段电缆进行试验,在安装上的电缆使用冲击试验会导致电缆受损或者降低使用寿命。