我设计的用交流接触器控制多路照明,马上要交图了,大家给点意见!
zhendeeni
zhendeeni Lv.4
2012年11月22日 14:10:38
只看楼主

交流接触器用4P的没问题吧?

交流接触器用4P的没问题吧?

QQ五笔截图未命名.png


QQ五笔截图未命名1.png

免费打赏
bc04102
2012年11月26日 15:30:32
42楼
回复
辉煌九月
2012年11月26日 15:53:28
43楼
肯定不合格
回复
skysai
2012年11月26日 15:55:36
44楼
接触器用3P的吧...外加一条主N线即可了
回复
wing19751002
2012年11月26日 19:45:33
45楼
正如前面的所讲,“画蛇添足”,多了接触器还时4P的,我们常说“多个香炉多只鬼”,当其中一接触器触电有问题还要断了其他3路才能维修更换,倒不如一个接触器控制一路,多个并在一起就可以了。控制上还要用按钮加自锁来控制接触器,你的接触器有控制保护吗?如果没还不如直接用一个开关控制接触器开合来的简单
回复
lingxuct
2012年11月26日 21:50:13
46楼
1、没必要控制N线,用四极的接触器会增加成本;

2、接触器二次控制回路倒需要装熔断器,否则小线没有保护,万一发生短路,断路器QF有63A,是不会跳开的。
回复
huangod
2012年11月27日 10:17:59
47楼
1.用3P接触器即可
2.二次控制回路加熔断器。你二次用的380V的线圈,所以要加两个熔断器。
回复
京南人士
2012年11月27日 10:41:55
48楼

大家的评论让我受益匪浅 谢谢大家。以后我再设计当中也会注意此类问题
回复
doudoupzh
2012年11月27日 10:54:09
49楼
插座断路器应该用带漏电保护的那种安全!!
回复
cuiwc_1228
2012年11月27日 20:09:24
50楼
在照明系统配电中建议N线不要断开,可选用3P的空开,直接配用零线接线端子排连接N线,以免在某些情况下出现零线断线或接触不良,造成用电设备过压损坏。
回复
leiniao
2012年11月28日 09:36:15
51楼


在欧美等国家大空间建筑(如厂房、博物馆、电影院等)都采用接触器控制,在总控位置按按钮,各回路依次(带延时)打开。
回复

相关推荐

APP内打开