42楼
回复
43楼
肯定不合格
回复
44楼
接触器用3P的吧...外加一条主N线即可了
回复
45楼
正如前面的所讲,“画蛇添足”,多了接触器还时4P的,我们常说“多个香炉多只鬼”,当其中一接触器触电有问题还要断了其他3路才能维修更换,倒不如一个接触器控制一路,多个并在一起就可以了。控制上还要用按钮加自锁来控制接触器,你的接触器有控制保护吗?如果没还不如直接用一个开关控制接触器开合来的简单
回复
46楼
1、没必要控制N线,用四极的接触器会增加成本;
2、接触器二次控制回路倒需要装熔断器,否则小线没有保护,万一发生短路,断路器QF有63A,是不会跳开的。
回复
47楼
1.用3P接触器即可
2.二次控制回路加熔断器。你二次用的380V的线圈,所以要加两个熔断器。
回复
48楼
大家的评论让我受益匪浅 谢谢大家。以后我再设计当中也会注意此类问题
回复
49楼
插座断路器应该用带漏电保护的那种安全!!
回复
50楼
在照明系统配电中建议N线不要断开,可选用3P的空开,直接配用零线接线端子排连接N线,以免在某些情况下出现零线断线或接触不良,造成用电设备过压损坏。
回复
51楼
在欧美等国家大空间建筑(如厂房、博物馆、电影院等)都采用接触器控制,在总控位置按按钮,各回路依次(带延时)打开。
回复