我做过一个工地,工期比较赶,做完后天花吊顶老是被风机盘管处的渗水滴湿,请问各位:如何减少风机盘管处滴水现象???
我做过一个工地,工期比较赶,做完后天花吊顶老是被风机盘管处的渗水滴湿,
请问各位:如何减少风机盘管处滴水现象???
12楼
施工过程没有做过试水和试压吗?
回复
13楼
我以前做过一个酒店的工程也出现过这种情况,保温什么的都好的,最后是将供水主管阀门关小后才好鞋的,试试..
还有可能就是吊顶的问题,如过是石膏板的那么就不会出现这种情况,但是对于一些不怎么密封的就难说了,因为空气流动性大,温差大,产生凝结水是很正常的,那就应加厚保温层了
回复
14楼
对,先查哪里漏水
回复
15楼
1、检查是不是冷冻水管接管问题,是的话就重新接管;
2、冷冻水管水堵,清洗管道,把杂质排出;
3、风口选用的是铝合金材质的,是比较容易凝结冷凝水的,特别是室内外温差比较大的时候,滴水会更严重;建议调高室内温度,使其保持在24~26度左右(一般室内外温差不超过10度),把风盘风速调到高速,滴水情况会有一定程度的缓解;如果效果不是很理想,建议更换风口材质,木质风口解决滴水问题效果最理想。
回复
16楼
如果不是水盘漏水(一般不可能),那就是保温没做好!
回复
17楼
第一,排水要畅通,排水保温要处理好;
第二,管路保温要包好;
第三,阀组要安装好,不能漏水;最好安装在水盘以内;
第四,安装风机盘管时盘体下面水盘要向出水口倾斜,以便排水。否则水排不出去;
第五,风管与风机盘管连接要密封好,否则有可能在此结露。
最好上顶上去查一查,具体情况具体分析!
回复