如何减少风机盘管处滴水现象???
ldg826
ldg826 Lv.2
2007年07月28日 10:24:48
只看楼主

我做过一个工地,工期比较赶,做完后天花吊顶老是被风机盘管处的渗水滴湿,请问各位:如何减少风机盘管处滴水现象???

我做过一个工地,工期比较赶,做完后天花吊顶老是被风机盘管处的渗水滴湿,
请问各位:如何减少风机盘管处滴水现象???
免费打赏
wu.ye
2007年07月28日 15:06:13
2楼
你所说的是什么水??哪里来的水查过了吗?是冷凝水吗?从哪渗出,从哪滴下???
回复
linghai999
2007年07月28日 16:39:39
3楼
是啊!对症下药
回复
torlon
2007年07月29日 18:55:15
4楼
风机盘管水系统完成后没有试过水吗????
回复
mw_1001@co163
2007年07月29日 20:34:21
5楼
第一,排水要畅通,排水保温要处理好;
第二,管路保温要包好;
第三,阀组要安装好,不能漏水;最好安装在水盘以内;
第四,安装风机盘管时盘体下面水盘要向出水口倾斜,以便排水。否则水排不出去;
第五,风管与风机盘管连接要密封好,否则有可能在此结露。
最好上顶上去查一查,具体情况具体分析!
回复
everskyss
2007年07月30日 11:52:17
6楼
我认为大部分情况是因为保温厚度不够或没保温好,造成外包出现冷凝水!
回复
hvacman
2007年07月30日 18:55:58
7楼
前阵子空气湿度大,很有可能是凝结水。个人意见
回复
yegogo
2007年07月31日 23:03:38
8楼
可能是凝结水的排水没有做好吧。检查检查冷凝水啊。
回复
wgj1207
2007年08月01日 13:01:46
9楼

也有可能冷凝水做完没有做满水实验,导致有部分接口漏水。
回复
wenzhen001
2007年10月11日 12:28:50
10楼
可能是凝结水的排水没有做好吧。检查检查冷凝水啊。
现场解决问题
回复
wuyinghua.123
2007年10月12日 21:11:55
11楼
错了,看你的阀门保温没,没准就是阀门那里的冷凝水造成的,把阀门的保温做了,问题就解决了拉!
回复

相关推荐

APP内打开