请教,埋深7.0m左右的污水管检查井如何处理?
wooo21
wooo21 Lv.12
2007年07月27日 23:07:55
只看楼主

DN400高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹污水管,有近100米,埋深达7.0左右(管顶覆土6.5m),检查井采用哪种型式?标准图集02S515、05SS521、05SS522上的砖砌、混凝土、混凝土模块式检查井,都是底板埋深≤6m。该如何处理检查井?

DN400高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹污水管,有近100米,埋深达7.0左右(管顶覆土6.5m),检查井采用哪种型式?标准图集02S515、05SS521、05SS522上的砖砌、混凝土、混凝土模块式检查井,都是底板埋深≤6m。
该如何处理检查井?
免费打赏
飞天蛤蟆
2007年07月27日 23:30:27
2楼
要是有接入管,就做个暗井;要是没有接入管,就别做井了。反正就100米。
个人意见哈!
回复
zhoulihui
2007年12月15日 00:00:28
3楼
自己设计一个钢筋混凝土检查井啊,自己配筋啊
回复
cxlazlz_00
2007年12月15日 15:17:12
4楼
我们这里照套国标图籍没有问题,施工完了也没有出现什么事故呀。国标比较保守。
回复
huangzhimin
2007年12月16日 12:08:06
5楼
埋深7.0m左右的污水管检查井超过设计标准图规定的埋深,一般情况下,检查井应由结构专业配合另行设计,或让结构专业对埋深6.0m的污水管检查井结构进行核算,来确定可套用或作局部修改。
回复
亦心之心
2007年12月24日 22:30:20
6楼
自己配筋 我就在配 8米多呢 不过配的都是02S515-113的 需要么? 要不我配完了给你看看?
回复
zhoulihui
2008年01月23日 20:28:30
7楼
我们这里覆土超过6米的井都是自己配筋,做出钢筋砼井
回复
jzf1021
2008年01月24日 20:24:22
8楼
自己设计配筋啊
回复
rinall
2008年05月11日 15:55:55
9楼
我这里遇到的问题是原来检查井是部分井筒采用混凝土的,靠近地面的则采用砖砌的,现在道路需要加高,那么原来的砖砌高度需要重新加高,这种情况怎么处理?需要对原来的整个井筒都重新设计吗?(包括混凝土的那段),现在埋深一般都在7-10米,砖砌井筒差不多在2-4米,今后加高后砖砌的井筒最高的会到5米左右,这种情况怎么处理呀?
回复

相关推荐

APP内打开