那超过8米的场所的喷淋应该如何处?
ccm9810204
ccm9810204 Lv.4
2007年07月27日 15:22:53
只看楼主

请教一个问题:喷淋规范有规定设置闭式自动喷水灭火系统厂房的最大净空高度为8米 那超过8米的场所应该如何处?

请教一个问题:喷淋规范有规定设置闭式自动喷水灭火系统厂房的最大净空高度为8米

那超过8米的场所应该如何处?
免费打赏
jinhui020222205
2007年07月27日 16:15:47
2楼
可以考虑用消防泡系统。
回复
huxj123
2007年07月27日 21:19:52
3楼
广东地区有个地方性规范《大空间智能性主动喷水灭火设备技术规程》楼主可以参考!
回复
huxj123
2007年07月27日 21:22:20
4楼
非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统时,湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.1A的规定。高度可以达到12米


回复
ccm9810204
2007年12月28日 11:13:45
5楼
我后来找到处理方式了:
就是采用上下设置喷头
审图通过了
回复
zqyx888
2009年02月07日 11:20:04
6楼
上下设置喷头就可以吗?厂房内设置的闭式喷淋系统净高不能超过8米,难道设置了上下喷头就不受表6.1.1的限制了吗?
回复
老谭
2009年02月07日 15:56:09
7楼
楼主可能是做了吊顶,吊顶后高度小于8m吧?
回复

相关推荐