关于电流互感器和电压互感器出线接反的问题
electrmstr
electrmstr Lv.2
2007年07月27日 14:28:25
来自于变压器
只看楼主

各位大侠,请问一下对于一台发电机,如果测量用的电流互感器的出线接到接到了电压表,而测量用的电压互感器的出线接到了电流表,那这些互感器和表是否会烧坏?或仅是显示不对?请指教。谢谢。

各位大侠,请问一下对于一台发电机,如果测量用的电流互感器的出线接到接到了电压表,而测量用的电压互感器的出线接到了电流表,那这些互感器和表是否会烧坏?或仅是显示不对?请指教。谢谢。
免费打赏
pxdc01
2007年07月29日 11:35:29
2楼
死翘翘!~
回复
ycwyp2000
2007年07月30日 11:36:33
3楼


结果很严重。
不是显示不准确的问题了。PT、CT没有烧毁就很庆幸了。开路或者短路不一定就烧毁PT、CT的。希望你们能够早日纠正。也希望你能够把这样的接线后产生的实际损害图片资料在这里发表上来,警示一下我们,也让大家开一下眼界。因为这样的事情很难发。谢谢
回复
317357596
2007年07月30日 16:55:05
4楼
新手学习中~~~~~~~~~~~~~
回复
zhou.wuhu
2007年07月31日 16:49:58
5楼
那回是样的效果呢