很急,在线等!箱变内一定要PE排吗,
jiaxiaoyanli
2007年07月27日 10:54:37
只看楼主

我公司生产的箱变内只有三极断路器和N排供用电设备使用,没有PE排。我只知道N相是从变压器中信线接地引出的,PE线从何来?我看过很多配电室所有的配电柜都是有PE线的,不知道为什么?请高手指点一二。

我公司生产的箱变内只有三极断路器和N排供用电设备使用,没有PE排。我只知道N相是从变压器中信线接地引出的,PE线从何来?我看过很多配电室所有的配电柜都是有PE线的,不知道为什么?请高手指点一二。
免费打赏
rencom886@co163
2007年07月29日 18:14:02
12楼
呵呵,参与参与,变压器的接地有两种,一种是变压器的中性点直接接地,引出来N线,算是工作接地;另一种是变压器的金属外壳直接接地,引出来PE线,算是保护接地;实际中这两种接地是共用接地体,实现的是一点接地;就算你的系统做成TN-C,配电柜里面也应当有PE线(排),原因6楼说的很清楚
回复
jiaxiaoyanli
2007年07月30日 10:29:58
13楼
非常感谢大家的讲解,我主要是对PE和N线的具体引出地点和PE线是否在箱变是必须要搞不清。是否可以用PEN线代替PE和N线,即把箱变外壳接地N线上,分支开关的负荷地线也接在N线上.小日本说他们在日本就一直用N线,而不用PE线.我不知国内是如何规定的,在哪里可以查到.请各位再帮我看看!!谢过.

回复
rencom886@co163
2007年07月31日 22:05:42
14楼


小日本的话你也信?????!!!!!
PEN线正常时有电流的
回复
jiaxiaoyanli
2007年08月01日 13:02:40
15楼
那如果箱变内部的所有元件都接在PE线上,而负荷侧的PE线不从箱变内引,只在就在接地可以吗?
回复
since168
2007年08月01日 13:07:52
16楼
不带PE线,你做的配电箱能通过验证么,难道走的是关系?
回复
jiaxiaoyanli
2007年08月01日 17:24:02
17楼
谢谢你
回复
jiaxiaoyanli
2007年08月01日 17:31:05
18楼
下载后打不开
回复
jiaxiaoyanli
2007年08月09日 10:08:49
19楼
打开了,谢谢你winwun.对我很有帮助