我公司生产的箱变内只有三极断路器和N排供用电设备使用,没有PE排。我只知道N相是从变压器中信线接地引出的,PE线从何来?我看过很多配电室所有的配电柜都是有PE线的,不知道为什么?请高手指点一二。
我公司生产的箱变内只有三极断路器和N排供用电设备使用,没有PE排。我只知道N相是从变压器中信线接地引出的,PE线从何来?我看过很多配电室所有的配电柜都是有PE线的,不知道为什么?请高手指点一二。
2楼
版主不在家吗?帮帮我呀
回复
3楼
PE线也是从变压器中性点的接地处与N线分别引出。在箱变低压柜内需要设置贯通的PE铜排
回复
4楼
PE线从接地来
回复
5楼
PE是保护接地.也就是接地线 N线是工作接地..PE线是保护接地.
也叫从副接地..最好用上.安全地一.
回复
6楼
箱变内各柜体属拼装式为确保可靠接地必须按PE排,所有断路器外壳及接地螺丝,各柜体外壳,多必须与PE排可靠连接。通常做法PE排要求延伸到箱变底部穿通到下面,与接地线可靠连接,箱变底盘也与接地线和PE排连接为一体。
回复
7楼
N线是工作接地???
把五楼的拖出去乱棒打死吧。
回复
8楼
靠7楼地,哪你到是说说啊,.别BB知道不..零和地不就是在变压器低压出来才分开地吗..
不知道就别BB知道不..
回复
9楼
7楼地,你的意思是不是要找个答案复制下来然后粘贴过来够详细,能让你明白啊..如果我说地你都不懂.你以后就别来电力论坛了..回家看电工初级手册把.
回复
10楼
不要吵,不要吵,、个人认识上有差别是正常的。
回复
11楼
对,正是有了不懂的问题,所以才上网来聊聊
所以没有必要争吵
回复