很急,在线等!箱变内一定要PE排吗,
jiaxiaoyanli
2007年07月27日 10:54:37
只看楼主

我公司生产的箱变内只有三极断路器和N排供用电设备使用,没有PE排。我只知道N相是从变压器中信线接地引出的,PE线从何来?我看过很多配电室所有的配电柜都是有PE线的,不知道为什么?请高手指点一二。

我公司生产的箱变内只有三极断路器和N排供用电设备使用,没有PE排。我只知道N相是从变压器中信线接地引出的,PE线从何来?我看过很多配电室所有的配电柜都是有PE线的,不知道为什么?请高手指点一二。
免费打赏
jiaxiaoyanli
2007年07月27日 13:50:11
2楼
版主不在家吗?帮帮我呀

回复
hyderfas
2007年07月27日 16:03:57
3楼
PE线也是从变压器中性点的接地处与N线分别引出。在箱变低压柜内需要设置贯通的PE铜排
回复
54yx
2007年07月27日 18:49:55
4楼
PE线从接地来
回复
chenli223773
2007年07月28日 00:34:08
5楼
PE是保护接地.也就是接地线 N线是工作接地..PE线是保护接地.
也叫从副接地..最好用上.安全地一.
回复
tayroon
2007年07月28日 08:33:58
6楼
箱变内各柜体属拼装式为确保可靠接地必须按PE排,所有断路器外壳及接地螺丝,各柜体外壳,多必须与PE排可靠连接。通常做法PE排要求延伸到箱变底部穿通到下面,与接地线可靠连接,箱变底盘也与接地线和PE排连接为一体。
回复
54yx
2007年07月28日 11:32:23
7楼
N线是工作接地???
把五楼的拖出去乱棒打死吧。
回复
chenli223773
2007年07月28日 22:38:30
8楼
靠7楼地,哪你到是说说啊,.别BB知道不..零和地不就是在变压器低压出来才分开地吗..

不知道就别BB知道不..
回复
chenli223773
2007年07月28日 22:39:53
9楼
7楼地,你的意思是不是要找个答案复制下来然后粘贴过来够详细,能让你明白啊..如果我说地你都不懂.你以后就别来电力论坛了..回家看电工初级手册把.