有没有可能部分生产设备是一级负荷,而消防设备是二级负荷?
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2012年11月21日 15:39:13
只看楼主

有没有这种情况的存在?感觉怪怪的,但也找不到违反规范之处其实生产设备也应该是二级负荷,但被业主提高到一级负荷了,而消防设备按照建规的要求定为二级负荷这种情况下,有没有必要把消防负荷拔高到一级负荷?

有没有这种情况的存在?感觉怪怪的,但也找不到违反规范之处

其实生产设备也应该是二级负荷,但被业主提高到一级负荷了,而消防设备按照建规的要求定为二级负荷

这种情况下,有没有必要把消防负荷拔高到一级负荷?
免费打赏
ceiapinpai
2012年11月22日 14:49:36
12楼
这事儿真不好办,到底怎么弄,还得斟酌一下啊,我是做电子探测设计(http://www.weiheshidai.com/)的,有空多研究啊。
回复
cyready
2012年11月22日 18:09:53
13楼
对于系消防负荷,规范有明确要求,也是强条,对于负荷等级的鉴定,负荷引起重大经济损失或人身伤亡的,都会提高设定等级,也许作为设计根据规法感觉有些负荷没有必要提高等级,但业主可能吃过这方面的亏,重视程度高,其实规范也是经验教训啊。所以作为设计人员应该不能单单考虑规范,还要考虑实际情况,一味的只借鉴规范不可取,应该理解用电设备情况。比如商业中的超市,一般小型的加工间,按规范没有必要增加应急照明的,我也会要求增加,因为一旦停电,加热设备、机械设备不会因为突然的停电而温度剧降到安全温度,不会因为突然停电传动机构不会立即禁止不懂(由于惯性),从而导致安全隐患。
回复
xhwnjut
2012年11月22日 20:20:23
14楼
完全是两个独立的事情,消防是满足火灾时候的需求,生产生活用电是保证供电的连续性和重要性。可以独立的去分析各自的负荷等级。
回复
我爱喝绿茶
2012年11月22日 20:33:46
15楼
可以都按一级负荷做。。
回复
loujinpu
2012年11月23日 08:17:29
16楼
消防负荷的等级安消防规范,不得随意降低,生产负荷根据需要
回复
ljphb
2012年11月23日 09:27:34
17楼
有这种可能,关键是你查手册,定那些设备是一级、哪些设备是二级。满足要求就行。
回复
无纤尘
2012年11月23日 09:47:48
18楼
在我看来有些负荷可能重要等级高于消防,但是这并不是说消防就能当二级负荷。消防永远是一级负荷,没有最重要,只有更重要。