住宅楼楼层电表箱进线一定要加带漏电的断路器吗?
liyans9901
liyans9901 Lv.2
2007年07月26日 20:18:58
来自于断路器
只看楼主

住宅楼楼层电表箱进线一定要加带漏电的断路器吗?浪涌保护器要不要,是设计说了算还是供电局说了算?

住宅楼楼层电表箱进线一定要加带漏电的断路器吗?浪涌保护器要不要,是设计说了算还是供电局说了算?
免费打赏
dancerlee
2007年07月26日 21:56:39
2楼
楼层表箱不用,但TN-C-S的总进线处须设漏电保护.
回复
jqh58
2007年07月28日 09:44:01
3楼
同意2楼的说法~
回复
liyans9901
2007年07月28日 14:05:59
4楼
那就是说我可以自己把它给省了,可以省不少钱呢
回复
langnine
2008年10月07日 15:38:38
5楼
我觉得那要看你一梯几户了,如果4户及以上,且楼层很多,建议加漏电断路器0.1a或0.05a都好,浪涌要加,毕竟是一级配电
回复
elc_xiaojia
2008年10月07日 19:04:05
6楼
2#的兄弟说的有道理,浪涌保护器也要加
回复
chinawbllove
2008年10月07日 19:16:06
7楼
现在的设计大都有漏电与浪涌保护器。看你们的实际情况,进行选择吧!:handshake :handshake
回复