发电机用双电源自动切换ATS需要用UPS吗
lilin1017@co163
2007年07月26日 15:51:48
只看楼主

双电源自动切换ATS功能分为发电机用和双电源两种。如果发电机用双电源自动切换ATS需要接UPS,那么就比较简单。我想有没有不用UPS的发电机用双电源自动切换ATS。发电机用的,说明书说,当市电断了后,经过延时,启动发电机,发动机热机后,ATS自动切换到发电机电源。不明白的是市电断了,ATS没电了,怎么延时?假设ATS内部有电池,自动切换时,电池功率恐怕不够,用发电机的电?是不是市电停电,ATS内部有电池,经过延时,用继电器启动发电机,发动机热机后,ATSE用发电机的电,切换到发电机电源。双电源自动切换ATS接2路控制电源,自动切换。

双电源自动切换ATS功能分为发电机用和双电源两种。
如果发电机用双电源自动切换ATS需要接UPS,那么就比较简单。我想有没有不用UPS的发电机用双电源自动切换ATS。
发电机用的,说明书说,当市电断了后,经过延时,启动发电机,发动机热机后,ATS自动切换到发电机电源。
不明白的是市电断了,ATS没电了,怎么延时?假设ATS内部有电池,自动切换时,电池功率恐怕不够,用发电机的电?
是不是市电停电,ATS内部有电池,经过延时,用继电器启动发电机,发动机热机后,ATSE用发电机的电,切换到发电机电源。双电源自动切换ATS接2路控制电源,自动切换。
免费打赏
lilin1017@co163
2007年07月27日 18:37:42
2楼
怎么没有人回答,自己顶.
回复
ggcn
2007年07月29日 15:53:31
3楼
双电源自动切换ATS只是一个电路转换装置,不带发电机启动的,发电机启动要靠蓄电池来完成