建筑灭火器配置问题
shi-tou
shi-tou Lv.6
2007年07月26日 08:50:36
只看楼主

请问,八层商业住楼,,上面住宅部分每层设置两具MF/ABC1,底层门面,我每个门面设两具/ABC1注:门面面积不大于50平方米

请问,八层商业住楼,,上面住宅部分每层设置两具MF/ABC1,底层门面,我每个门面设两具/ABC1
注:门面面积不大于50平方米
免费打赏
shi-tou
2007年07月26日 08:51:24
2楼
请问这样做,会不会有一些浪费
回复
visevesa
2007年07月26日 12:25:53
3楼
普通住宅完全可不设,商店设,但设置基准似乎为2而不是1---记得不一定准,手边无规范
回复
jinhui020222205
2007年07月26日 14:09:49
4楼
这个灭火器规格具体怎么定,就是最后那个1、2......
回复
jiangli089
2008年11月06日 17:26:17
5楼
一般:住宅部分每层设置两具MF/ABC3,底层门面,每个门面设两具/ABC3
回复
hutianxixi
2008年11月20日 11:48:56
6楼
同意楼上的,住宅部分每层设置两具MF/ABC3,底层门面,每个门面设两具/ABC3
回复
twjwolf
2009年03月03日 18:03:03
7楼
楼上说要 2-MF/ABC3 你算过么 ? Q=KS/U
住宅属于轻危险级 每层就算200平方米 也只需要2A
就算是出于安全考虑 2个MF/ABC2就行了
回复
ggggbao
2009年03月04日 12:46:03
8楼
楼上说要 2-MF/ABC3 你算过么 ? Q=KS/U
住宅属于轻危险级 每层就算200平方米 也只需要2A
就算是出于安全考虑 2个MF/ABC2就行了
回复
zp_ks
2009年03月13日 08:25:01
9楼
住宅部分每层设置两具MF/ABC2,底层门面,每个门面设两具/ABC3
回复