求教:规范上有无冷冻水管长度规定?
xjj50
xjj50 Lv.2
2007年07月25日 18:03:50
只看楼主

请问哪位知道暖通设计手册里有无这样的规定:冷冻水管最长不宜超过200米.今天我把把方案拿到一家设计院否决了,说不符合规范,说我冷冻水主管已超过200米,我现在手头没有设计手册,如哪位大侠知道请告之,谢谢!!!

请问哪位知道暖通设计手册里有无这样的规定:冷冻水管最长不宜超过200米.今天我把把方案拿到一家设计院否决了,说不符合规范,说我冷冻水主管已超过200米,我现在手头没有设计手册,如哪位大侠知道请告之,谢谢!!!
免费打赏
jy21ci
2007年07月27日 11:57:40
2楼
不清楚。不过我做过有至少400米的酒店冷冻水管长度。
回复
wgj1207
2007年07月27日 13:51:15
3楼
没有听说过这样的规范,因为大型水系统中,冷冻水管很容易超过200米的。
回复
cjx262
2007年07月27日 15:14:26
4楼
是的,没有听过这个说法.你让他把规范拿出来给你看不就好了吗?
回复
torlon
2007年07月27日 17:58:09
5楼
没有听说过啊。

像楼上说的,你让他拿出规范来看看啊。
回复
xjj50
2007年07月27日 19:55:10
6楼
谢谢,我也说没有,他老人家说有我只有在这请教大家了!
回复
renew3
2007年07月28日 19:30:25
7楼
没问题的,我还干过800米的
回复