接地电阻是否必须小于1欧姆?
qblywn
qblywn Lv.7
2004年10月16日 13:36:19
来自于防雷减灾
只看楼主

我听过电气专家王厚余的讲座:他说在等电位联结做的好的情况下,接地电阻的大小没有必要必须小于1欧姆。我想听听各位的高见!!

我听过电气专家王厚余的讲座:他说在等电位联结做的好的情况下,接地电阻的大小没有必要必须小于1欧姆。
我想听听各位的高见!!
liusq
2004年10月16日 14:34:03
2楼
规范是这么规定的。
回复
dong_0520
2004年10月16日 21:42:19
3楼
准确点讲,是“不大于”1欧。
回复
liuhai998yy
2004年10月16日 21:52:57
4楼
共用接地电阻要小于1欧姆,一般不大于4欧姆.
回复
helin.tang
2004年10月17日 09:17:56
5楼
不一定非要小于1欧
回复
s9
2004年10月18日 10:38:21
6楼
《建筑物防雷设计规范》条文解释3.2.4 “第六款,为了将雷电流流散入大地
而不会产生危险的过电压,接地装置的布置和尺寸比接地电阻的特定值更重要。
然而,通常建议有低的接地电阻。 ”
见解归见解,现行规范怎么定就怎么来妥当。我们不是专家。


回复

相关推荐

APP内打开