无功补偿坏了,请求帮助!
sxm600048
sxm600048 Lv.4
2007年07月25日 13:03:03
只看楼主

本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!

本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!
免费打赏
sxm600048
2007年07月26日 14:27:12
12楼
SET按键与上、下健如何配合使用
回复
yangchungounchen
2007年07月26日 15:30:49
13楼
如果电压没有问题,把控制器的互感器用表测一下没问题,就是你的控制坏了,这个东西不贵,换个也很方便,注意接线不要错了,错了不会工作的
回复
石大头
2007年07月26日 19:57:26
14楼
换控制器,对照新说明书和旧图纸!
回复
zx0225555
2007年07月26日 20:35:00
15楼
简单问题,把控制器换掉,照说明书装,注意互感器的接线就行
回复
sxm600048
2007年07月26日 20:37:41
16楼
无旧图纸,什么都没有
回复
youtoo_2001
2007年07月26日 20:50:06
17楼
电气设备销售精英QQ群,29204701
回复
sxm600048
2007年07月28日 07:12:50
18楼
SET键无反应.打停止,动上、下键,再打自动,可以消除过压红灯,重复这种操作,可使自动、过压、手动三个灯轮换亮,但设备无动静。(型号是:JKL5A-10智能无功功率补偿控制器.)
回复
扬州华锦电气
2007年07月28日 16:31:06
19楼
要不给个安装尺寸,我介绍一款你换了,在有问题,我就可以知道什么原因了,不同厂家的产品按纽的意义是不同的,JKW18或RC2000系列都不错的,你直接点击这里了解产品详细:http://huaddqi.diytrade.com
回复
sxm600048
2007年07月29日 00:04:04
20楼
今天已换成NWK1-G型控制器,可以使用,但出现以下问题:1.开一台160KW电机,合上三个电容后(每个25KVAR),数显不稳定,一下0.99,一下0.58宽范围漂浮不定,20分钟左右才稳定在0.97-0.99区间.2.加开一台135KW电机后,共合上六个电容,但135KW停机后,先退出一个,一小时后再退一个,此后不再有动静,一直维持4个.为什么会这样,请大家指点迷经!
回复