讨论:电度表正反转问题?
ltian_1976
ltian_1976 Lv.12
2007年07月25日 12:25:37
只看楼主

有一个项目的抽屉出线回路,运行以来,用户反映?电度表经常会正转一会儿,然后又反转,搞得计量误差太大?请大家分析一下,怎么会这样?高手指教?

有一个项目的抽屉出线回路,运行以来,用户反映?电度表经常会正转一会儿,然后又反转,搞得计量误差太大?
请大家分析一下,怎么会这样?高手指教?
免费打赏
a95516368
2007年08月11日 07:54:39
2楼
没人我就说点吧!~
我以前搞个下售后服务, 有好多也不懂。
不过你可以找电度表的厂家问问。
1.最有可能的是:你们互感器的线接错了(其中有一个是接错的或者说是两个接错)
2.就是互感器本身内部接线就反了(当然这个要少点)
不过这两种我都有碰到过
不知道说的对不对。
不对的地方请教高手
回复
hwc_wy
2007年08月11日 15:18:05
3楼
首先要清楚在什么情况下会反转,在去找什么样的条件会造成这种情况,而且是一会正,一会反,这可能和线路有关系,互感器内部线圈可能也有问题
回复
ltian_1976
2007年08月13日 13:33:59
4楼
原因找到了:安装公司施工时接了两段不同的进线,相序错了。
回复

相关推荐

APP内打开