单桩单柱无承台的问题
whyisnotyou2009
2012年11月20日 23:15:21
只看楼主

人工挖孔桩无承台,桩顶上部为框架柱。一种方法是主轴方向的联系梁顶部标高与桩顶标高相同,另一种方法是把联系梁放到桩顶之上即梁底面是桩顶面标高,哪种方法更合理、更安全?我在OK网看到的如下回复:答复一 放到桩顶更合理一些,尽量把拉梁做的弱一点. 答复二 桩基规范1、4. 2. 4. 3 对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时可设置承台或将桩与柱直接连接。2、4.2.6 . 1 一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置联系梁。当桩与柱的截面直径之比大于2时,可不设联系梁。

人工挖孔桩无承台,桩顶上部为框架柱。一种方法是主轴方向的联系梁顶部标高与桩顶标高相同,另一种方法是把联系梁放到桩顶之上即梁底面是桩顶面标高,哪种方法更合理、更安全?
我在OK网看到的如下回复:
答复一 放到桩顶更合理一些,尽量把拉梁做的弱一点.
答复二 桩基规范1、4. 2. 4. 3 对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时可设置承台或将桩与柱直接连接。
2、4.2.6 . 1 一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置联系梁。当桩与柱的截面直径之比大于2时,可不设联系梁。
一柱一桩时,应在桩顶两个相互垂直方向上设置连系粱,以保证桩基的整体刚度。当桩与柱的截面直径之比大于2时,在水平力作用下,承台水平变位较小,可以认为满足结构内力分析时柱底为固端的假定。

但是 我还是不太确定,到底是把联系梁放在哪个位置更合理 为什么呢 联系梁是做“刚”一点好 还是“柔”一点好
等待大家指点
免费打赏
newanswer
2012年11月22日 19:46:39
2楼
08G101-11 6.12有说明:承台联系梁顶部一般与承台的顶部在同一标高,承台联系梁的底部比承台的底部高,是为了方便联系梁中的纵向钢筋在承台内的锚固。我们院的做法就是这样的,我觉得这样做也方便施工。至于联系梁的截面高度,我觉得按规范的1/15左右就可以了,配筋因为联系梁上有时候也是有填充墙的,所以还是要pkpm建模计算比较好。以上只是个人拙见,仅供参考。