计算水池容积,怎么知道市政管网是否满足室外消防水量?
逸群之才
2012年11月20日 19:41:30
只看楼主

就是说怎么知道室外消防不需要计入水池容积呢?

就是说怎么知道室外消防不需要计入水池容积呢?
免费打赏
pangjiang27
2012年11月21日 10:36:40
2楼
室外消防需解决两路水源问题(市政、天然水源等),如不能,则须水池存储了
回复
zxhccc
2012年12月23日 10:07:47
3楼
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
回复
blueberrypie
2014年07月16日 11:14:34
4楼
现在我也遇到了这个问题,求指教
回复
云飘飘
2014年07月22日 06:34:53
5楼
有两路市政给水管,水量、水压能够满足室外消防用水量的要求,不计算在内。
回复
王农勤
2014年07月23日 15:36:41
6楼
可以到市政给水管理部门去了解一下,管道的常压是多少,管径是多少等基础资料。再根据规范来判断。
回复
hbd694856630
2014年12月23日 17:23:39
7楼

现在我也遇到了这个问题,求指教