在星级酒店客房供电设计中,一般的做法是供三路电源:一般照明、应急照明、动力,其实动力只供一两台盘管风机。如果能将盘管风机用照明线路供电,以一家有300间客房、建筑面积50000平方米的五星级酒店来说,将会节省20-30万元的投资。 就是不知道现行规范是否允许?特在此向各位请教!
在星级酒店客房供电设计中,一般的做法是供三路电源:一般照明、应急照明、动力,其实动力只供一两台盘管风机。如果能将盘管风机用照明线路供电,以一家有300间客房、建筑面积50000平方米的五星级酒店来说,将会节省20-30万元的投资。
就是不知道现行规范是否允许?特在此向各位请教!
32楼
分开好,不分开的话有时候分机盘管启动会影响照明,而且单独供电也好管理,不用检修的时候要关照明灯具!
回复
33楼
楼上说的不成为理由,一起供电也不能带在一个回路,检修不会受影响。合用的概念最多是共用一个配电箱而已。
回复
34楼
盘管从照明箱扯线,虽然有值得商榷之处,但说是违反规范,这帽子就扣大了。假设在火灾报警时(火灾确认前),自动切除了一般照明,大家觉得算是违反规范吗?虽有值得商量的余地,但说是违反规范,估计大部分人要跳起来,呵呵。
实际情况是,正如楼主所言,每层的动力负荷(主要是盘管风机)可能甚微,也许就是几百瓦或几个千瓦;如此情形再拉一个动力箱,感觉有点怪异。
当然,如果该层另用新风机或其他动力,还是尽量把盘管配电合入其中,合理些。理由就是老周所言。
回复
35楼
最好是分开做.合用也不违反消防规范。
分开做的主要原因是节电
回复
36楼
只有7楼的我觉得讲的对,应该分开。
回复
37楼
最好是分开
回复
38楼
当然是分开好啦,我们做的都是分开的。^_^
hahahahahahahahaahahha……!
回复
39楼
水系统控制什么烟气?我感觉是可以和照明在一起的。我做的也全是在一起的。说节电也实际没多少电,一个盘管不比灯泡功率大多少。
回复
40楼
中央空调,哪来室外空调机??
按每层控制,不是每个房间。
除了每个房间,室外还有送风系统,新风系统,反正要独立设电源的。
违反消防规范是肯定的,见《火灾自动报警系统设计规范》6。3。9。1及条文解释。及6。3。1。8条的规定。
有道理!!!!!!!
回复
41楼
同意,我做过一个设计就是这么弄的,但在这里我觉得五星级的话,还是分开设置,好管理!
回复