在星级酒店客房供电设计中,一般的做法是供三路电源:一般照明、应急照明、动力,其实动力只供一两台盘管风机。如果能将盘管风机用照明线路供电,以一家有300间客房、建筑面积50000平方米的五星级酒店来说,将会节省20-30万元的投资。 就是不知道现行规范是否允许?特在此向各位请教!
在星级酒店客房供电设计中,一般的做法是供三路电源:一般照明、应急照明、动力,其实动力只供一两台盘管风机。如果能将盘管风机用照明线路供电,以一家有300间客房、建筑面积50000平方米的五星级酒店来说,将会节省20-30万元的投资。
就是不知道现行规范是否允许?特在此向各位请教!
22楼
请问风机盘管是什么东西?
我理解是中央空调在每个房间里面自己的控制系统,
需要用电来执行调节温度任务,是不是?
回复
23楼
风机盘管就是通过冷冻水的管路是盘状,用电机来循环室内空气并通过盘管来冷却
空气.达到降温的作用
冬天管路流动的是热水.
回复
24楼
从楼层配电箱分出风机盘管电源,
回复
25楼
我做过单独在照明箱中引一专用风机盘管回路。这些电源应都是在火灾时统一切
断的电源吧?
回复
26楼
一个是消防报警时自动切除,而照明电
源要等火灾确认后才切除。
是一字之差,
回复
27楼
好象有道理,应这么做,但哪本规范这么强调了?
回复
28楼
我个人做过的项目是分开供电的,但是否必须要分开呢?再请教老周:
盘管风机就是把经冷冻水管冷却过的空气吹出来,风管从风机房接入各个房间,
发生火灾时,空调送风机关了,阀门关了,盘管风机能从一端封闭的风管中吹出
多少风?
另外现在很多建筑采用的是VRV系统,就是一台室外机带多台室内机,那么这种
情况是否也必须要分开供电?
条件许可时,尽量分开是没错,但如果只有几个风机盘管,也一定要单独拉动力
电源到楼层配电箱?
回复
29楼
好象有道理,应这么做,但哪本规范这么强调了?
火灾自动报警系统设计规范:
6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:
停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;
启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号;
6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报
装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
一个是发生后,一个是确认后。
回复
30楼
你说的是家用集中空调,两个概念。
火灾报警后,整个空调系统都要关,理由是:
1。空调并不重要,报警时,无论是不是误报,关闭都有必要。而照明不同,照明
很重要,不能轻易关闭,否则引起混乱。
2。空调系统关闭有利于控制烟气。有利于把烟集中在一个防烟分区里面。
任何电源单独拉,都不增加造价,这点要清楚才行,因为照明负荷就减少了,造
价并没变化或者说变化不大可以忽略。
空调电价于照明动力还是有区别的。很多地方都实行空调分时电价。别小看风机
盘管用电量,也是个不小的数。
建设单位一般都赞成分开,没分开的工程多是设计师怕麻烦造成的。
回复
31楼
分开配电便于管理。考虑消防联动,还要看风机盘管是否具有电磁阀,一般联动的是机组控制。
回复