在星级酒店客房供电设计中,一般的做法是供三路电源:一般照明、应急照明、动力,其实动力只供一两台盘管风机。如果能将盘管风机用照明线路供电,以一家有300间客房、建筑面积50000平方米的五星级酒店来说,将会节省20-30万元的投资。 就是不知道现行规范是否允许?特在此向各位请教!

2004年10月17日 14:51:25
12楼
宾馆客房内设风机盘管时,插牌取电开关我作的是断开风机盘管电源,但当
房间温度高过设定值时由中央控制系统再启动风机盘管。
回复
caojiaxian
2004年10月17日 15:37:49
13楼
感谢各位的回复!
高级酒店大都是“高供高计”,所以在计量上不存在问题,关键是消防部门
是否同意?
回复
caojiaxian
2004年10月17日 15:44:08
14楼
感谢各位的回复!
高级酒店大都是“高供高计”,所以在计量上不存在问题,关键是消防部门
是否同意?
回复
雨过天晴
2004年10月17日 16:23:27
15楼
又不是消防负荷,怎么会和他们扯上关系?
回复
zhoushu8
2004年10月17日 16:29:35
16楼
有关系,合用违反消防规范。

火灾报警时,应该切除空调送风电源,以防止送风助燃,若等到火灾确认后再切除空调电源,会加速烟尘四处扩散。不利于探测烟尘,也不利于进一步确认火灾。
因为很多情况下是误报警,所以此时工作电源是不应切除的。

合用肯定无法实现此功能。

当进一步,火灾确认时,才应切除工作电源。这情况其实不多。因为真正的火灾其实不多。


那么说,风机盘管和照明,应该由不同的联动模块来控制,所以必须分设。

另外,从酒店管理来说,分设总没害处,春秋季节可以停止风机回路,省电。
回复
雨过天晴
2004年10月17日 16:41:09
17楼
每层的风机盘管对应有不同的室外空调机,楼层报警时,直接切除室外机电源,
对应层的风机盘管自然停止动作。为什么一定要每个房间的风机盘管加联动模块
去控制呢?
所以,我认为不存在老周的顾虑。
没做过5星级宾馆,想当然耳。
回复
zhoushu8
2004年10月17日 16:49:52
18楼
中央空调,哪来室外空调机??

按每层控制,不是每个房间。

除了每个房间,室外还有送风系统,新风系统,反正要独立设电源的。

违反消防规范是肯定的,见《火灾自动报警系统设计规范》6。3。9。1及条文解释。及6。3。1。8条的规定。
回复
qblywn
2004年10月17日 20:49:59
19楼
我做过没分开的
但最好是分开,不要给自己找麻烦
回复
noshit
2004年10月17日 22:38:30
20楼
我都是分开的,但不分开的也常见、
回复
yesonghua123
2004年10月17日 23:18:56
21楼
最好是分开的,我做过一四星级的。分开供电。业主也认为分开好,春秋季可以
节电,目前是多投资一些将来可以挣回来,而且也符合规范要求。客房内是经过
节电开关的。