在星级酒店客房供电设计中,一般的做法是供三路电源:一般照明、应急照明、动力,其实动力只供一两台盘管风机。如果能将盘管风机用照明线路供电,以一家有300间客房、建筑面积50000平方米的五星级酒店来说,将会节省20-30万元的投资。 就是不知道现行规范是否允许?特在此向各位请教!
在星级酒店客房供电设计中,一般的做法是供三路电源:一般照明、应急照明、动力,其实动力只供一两台盘管风机。如果能将盘管风机用照明线路供电,以一家有300间客房、建筑面积50000平方米的五星级酒店来说,将会节省20-30万元的投资。
就是不知道现行规范是否允许?特在此向各位请教!
2楼
我们公司现在正在做的一个方案:20000多平方的五星级酒店,总投资是1亿多,
20~30万在里面估计要被省略的。五星级宾馆本身就是烧钱的地方,别替他省钱
了。
回复
3楼
一般不合用,以便管理方便。
回复
4楼
如果无计量问题,我觉得可以合并
回复
5楼
我做过一个污水处理厂用过风机盘管,当时是从照明箱引的。
回复
6楼
我做过的风机盘管都是和照明箱合用,一台风机盘管的功率才80~300w 左右,一
个回路可接多台,一个楼层才几个回路,单独引电源,太浪费。
回复
7楼
考虑电费要求,风机盘管属于空调性质设备,是为了提高建筑舒适度的,它的电
费不能按动力记费。
考虑消防要求,风机盘管电源引自空调风机的配电回路,而尽量不与照明合用配
电箱。因为空调风机和风机盘管的电源都应该在消防报警时自动切除,而照明电
源要等火灾确认后才切除。
回复
8楼
空调和照明计量相同,可以合用。楼上说的引自空调风机回路根本不现实!空调
风机多是集中设置,风机盘管是每间都有,不是给自己找事吗。
回复
9楼
做一般办公楼的时候,我是把风机盘管放在照明回路的。
回复
10楼
最好是分开,不要给自己找麻烦
回复
11楼
想请问各位,宾馆客房内设风机盘管时,插牌取电开关是否要断开风机盘管电
源?
回复