求防排烟风管变径、风口大小确定办法
fei-fei0001
2007年07月24日 11:44:21
来自于通风排烟
只看楼主

正压送风、消防排烟风管变径与风口大小怎么确定?刚入行请大家多关照~~谢谢!

正压送风、消防排烟风管变径与风口大小怎么确定?刚入行请大家多关照~~谢谢!
免费打赏
fei-fei0001
2007年07月24日 11:48:12
2楼
补充问题:风机全压怎么算?
回复
wu.ye
2007年07月24日 13:13:42
3楼

最好是查水力计算表,否则也可按6-8Pa/m来估算。
回复
wu.ye
2007年07月24日 13:15:23
4楼

排烟风管与风口尺寸的设计和通风差不多,一样的计算方法。
回复
fei-fei0001
2007年07月24日 22:32:25
5楼
谢谢wu.ye!本人手头暂没这方面的资料,是否有人愿意详细说明,感谢不尽~
回复
fei-fei0001
2007年07月24日 22:44:49
6楼


这里看到很多相似的问题,网上搜了暂没完整的解答。
回复
wu.ye
2007年07月25日 09:46:17
7楼
你所说的风管变径是什么?这样吧我发一个我做的消防排烟图给你,仅供参考。仅供参考。仅供参考。
回复
fei-fei0001
2007年07月25日 11:58:39
8楼


谢谢~图看了,我所说的风管变径就是风管大小的确定(计算),如图中1800*630变为1500*500和风口大小的确定,请教!
回复
wu.ye
2007年07月25日 20:08:09
9楼
风管的截面积及风口的大小都是根据风量和风速确定的。
回复
wu.ye
2007年07月25日 20:14:09
10楼
风量的确定方法很多,最常用的是根据室内换气次数计算(通常功能的房间的换气次数设计手册上都有)
即房间面积*房间高*换气次数=房间风量
回复
wu.ye
2007年07月25日 20:23:41
11楼
风速一般主管取7-10m/s;支管取4-5m/s。(也见设计手册)
风口风速一般约小于支管风速。(视风口种类不同略有不同)
回复

相关推荐