一个别墅区项目,老板想在别墅区中设置一台柴油发电机,给别墅提供应急电源。我的想法是:在每个别墅内设置一个应急配电箱,提供别墅内的应急配电。双切开关一个接发电机,一个接电表后的入户配电箱。这样的设计应该没错吧?还有,当别墅区失电后,每户的应急配电箱的双切开关是不是会自动调到发电机配电线路上?柴油发电机能否自行启动?
一个别墅区项目,老板想在别墅区中设置一台柴油发电机,给别墅提供应急电源。我的想法是:
在每个别墅内设置一个应急配电箱,提供别墅内的应急配电。双切开关一个接发电机,一个接电表后的入户配电箱。这样的设计应该没错吧?
还有,当别墅区失电后,每户的应急配电箱的双切开关是不是会自动调到发电机配电线路上?柴油发电机能否自行启动?
2楼
没人么?帮个忙被
回复
3楼
你QQ 电话多少 话谈
回复
4楼
双切开关一个接发电机,一个接电表后的入户配电箱。这样的设计应该没错吧?
还有,当别墅区失电后,每户的应急配电箱的双切开关是不是会自动调到发电机配电线路上?柴油发电机能否自行启动?
回复:1、双电源箱,进线1个是市电、1个是发电机;出线是入户配电箱。
2、双电源箱开关可自动切换。
3、发电机根据用户要求可自启。
回复
5楼
安装2台互切的双电源断路器,配一台切换装置。自启动选取外电源失电自启动。都是很成熟的技术了。
回复
6楼
首先买一台带子启动功能的
发电机,其余你说的那些双电源切换都可以实现。还有啥不明白的,可以加我QQ408392645
回复
7楼
你做的这个不好。但是可以实现,就是麻烦一些,每户都需要一个切换开关,总配电室需要一个大切换开关,用来切换市电和柴油机。还要弄失压切换,还要有闭锁。
柴油机调试时注意核相,保持柴油机相序与市电相同。
回复
8楼
学习了。。。
回复
9楼
这个可以根据需求来。
可以自启动,但是别墅区,手动切换也可以,当然在低压室内必须设置市电和柴电的双电源切换。
自投手复(如果市电恢复后,根据楼宇系统向业主提示)。
回复
10楼
学习,学习。
回复
11楼
感觉市电全停可能性最大,柴油发电机容量就得设置很大,,只有一户两户电停了,一会就修好了,真没啥必要设置。