变压器出线,开关柜进线的断路器
razor
razor Lv.2
2004年10月15日 13:04:09
来自于变压器
只看楼主

是否高压出线断路器要和变压器低压侧的断路器同时跳闸?跳闸顺序是什么,和闸呢?

是否高压出线断路器要和变压器低压侧的断路器同时跳闸?跳闸顺序是什么,和闸呢?
免费打赏
fire
2004年10月15日 13:57:36
2楼
“同时跳闸,跳闸顺序是什么?”
那要看谁跑的快了,估计低压比高压要敏捷一些,呵呵,
回复
afeistar
2004年10月15日 14:06:18
3楼
那合闸呢?如果事前是全断的话要先合低压吧!
回复
fire
2004年10月15日 14:32:32
4楼
反了吧,兄弟。
回复
thzyx
2004年10月15日 14:54:59
5楼
跳闸和合闸顺序要看发生的是什么故障,故障点不同,顺序不同,这是由保护定值决
定的.
回复
chinalyj
2004年10月15日 16:22:35
6楼
当然是先合高压了
回复
liu2hua
2004年10月15日 18:31:21
7楼
1000KVA变压器低压开关柜内电缆短路,短路点至变压器有两级空开都没跳,高压
先跳了.什么原因?
今天跳的,我给的解释是故障点太近了,低压空开动作时间比高压真空开关慢,如果
距离远了就不会了.不知道对不对?
回复
大鼻山
2004年10月15日 19:30:55
8楼

你的思路有点对头。故障点距离高压比较近,此时高、低压开关可能失去配合
性,导致高压先跳(下一次,也许低压先跳)。
此外,低压开关理论上动作更快,而不是更慢
回复
nlb
2004年10月16日 07:27:19
9楼

如这两台低压断路器没有问题的话,就是高压侧继电保护整定不对.
回复
h9963010
2004年11月06日 22:39:56
10楼
支持楼上
回复

相关推荐

APP内打开