120米高混凝土烟囱设计时周期控制在多少合适
xc19839
xc19839 Lv.3
2012年11月20日 13:27:24
只看楼主

本人正在做一个热电装置的烟囱。高度120米,出口直径3.5米,钢筋混凝土单筒,请教高手,在PKPM计算时需要注意控制哪些参数、一般自振周期控制在多少比较合适?

本人正在做一个热电装置的烟囱。高度120米,出口直径3.5米,钢筋混凝土单筒,请教高手,在PKPM计算时需要注意控制哪些参数、一般自振周期控制在多少比较合适?
无间道
2012年11月21日 20:29:09
2楼
这个问题我已经回答过了。120米高混凝土烟囱设计时周期控制在1.2s左右。
回复
刘士军
2014年12月11日 09:15:20
3楼
应该是高耸结构
回复
wgsych
2014年12月11日 09:32:52
4楼
有相关规范吗?
回复
chinalxb
2017年09月18日 10:02:51
5楼
荷载规范附录中有相关规定。
回复
ggxxll2009
2017年10月04日 10:48:12
6楼
荷载规范附录中有相关规定。
回复
笨孬振
2017年10月26日 11:45:30
7楼
荷载规范附录中有相关规定。
回复

相关推荐

APP内打开