120米钢筋混凝土烟囱周期控制在多少合适
xc19839
xc19839 Lv.3
2012年11月20日 13:08:10
只看楼主

请教高手,本人正在做一个热电装置的烟囱,高度120米,出口直径为3.5米,采用钢筋混凝土单筒烟囱,在pkpm建模计算时,主要控制哪些参数?自振周期控制在多少比较合适?求高手解惑,不胜感激

请教高手,本人正在做一个热电装置的烟囱,高度120米,出口直径为3.5米,采用钢筋混凝土单筒烟囱,在pkpm建模计算时,主要控制哪些参数?自振周期控制在多少比较合适?求高手解惑,不胜感激
免费打赏
无间道
2012年11月20日 15:07:56
2楼
120米钢筋混凝土烟囱周期宜控制在1~1.2s左右。这样结构即比较安全,也比较经济。
回复
xc19839
2012年12月05日 13:26:41
3楼
我的烟囱出口直径是3.7米,如果把周期跳到1s左右,那么整个烟囱直径会很大的。