在二次控制回路中,信号继电器串接在保护回路中,整定值是怎么确定的?
在二次控制回路中,信号继电器串接在保护回路中,整定值是怎么确定的?
2楼
有灵敏度要求,记得应该是通过的电流为整定值的2倍。
回复
3楼
以前听一个老师傅说,应是分闸线圈的一半,对否?
回复
4楼
不好意思,我也记错了,给你查了一下,防跳继电器电流线圈的额定电流按跳闸
线圈一半,对于信号继电器,灵敏度一般不小于1。4,此外还有一些其它要求。
回复
5楼
你研究这个干吗?搞二次回路设计吗?
这些参数与一次系统关系不大,都是成型的。
回复
6楼
俺是盘厂的!
回复
7楼
哦,幸会幸会!
以后多帮忙!
回复
8楼
这个和控制电源也有一定的关系,也要看信号继电器安装的位置
回复
9楼
信号继电器分为两种:电流型和电压型
楼主所说的应该属于电流型,因为是串接在电路中
此时的信号继电器的电流选择应该算算在回路中的电流有多大,选择时信号继电
器的额定动作电流要小于它,才能保证信号继电器正常的动作。
===========
PS:小女子也是做开关厂的,楼主哥哥多多照应。
回复
10楼
如果电流选的很小。。会不会有问题?会烧了吗?
回复
11楼
电流选的小,他的阻抗越大当然不会烧坏了,只是灵敏度高了容易误动
回复