在一10KV单母分段系统,有两路电源进线,其中在一段母线上带高压发电机,请问1#、2#电源进线、母联和发电机之间是否需要电气连锁

在一10KV单母分段系统,有两路电源进线,其中在一段母线上带高压发电机,请问1#、2#电源进线、母联和发电机之间是否需要电气连锁
免费打赏
leshereng
2004年10月15日 07:54:44
2楼
1#、2#电源进线、母联和发电机之间应该找同期并列,应该加电气连锁。
回复
nlb
2004年10月15日 17:01:00
3楼
发电机与电源进线是否联锁,要看电业局是否允许该发电机并网,如允许则不