电压互感器问题求解
engineershao
engineershao Lv.14
2012年11月20日 11:12:52
来自于变压器
只看楼主

1、电压互感器二次热限容量是什么?2、电压互感器串联的熔断器一般都是0.5A的,怎么还有1A的,不用这么大了吧?

1、电压互感器二次热限容量是什么?2、电压互感器串联的熔断器一般都是0.5A的,怎么还有1A的,不用这么大了吧?
免费打赏
dylan3940
2012年11月20日 13:09:13
2楼
第一个问题不了解。第二个问题,用0.5、1、2A的效果是一样的,PT实际电流是毫安级的,一次熔芯只起个限流保护作用,所以都行。
回复
xughou
2012年11月20日 15:39:52
3楼
具体选择0.5还是1,主要依据二次负荷确定;热容量主要有设备热稳定校验确定。
回复
lnren007
2012年11月21日 09:47:39
4楼
还有比1A大的2A,具体用哪个,要看实际情况的
回复
engineershao
2012年11月21日 15:00:29
5楼
能不能说详细点,或者举个例子。
回复
shari618
2012年11月23日 09:08:09
6楼
第一个不懂
第二个,熔丝是对PT进行过载,短路保护,就要求熔丝又要起保护作用,又不能老是熔断
一般熔丝熔断有几个原因:
1.过电压导致的铁心饱合而发生的谐振.
2.变压器的空载涌流
3.雷电流的能量释放
4.不接地系统中,接地故障消除时健全相贮存的电容通过唯一的金属接地通道-PT的接地点-放电,形成低频震荡.
一般PT的励磁电流约为0.15~0.25A,PT有个电压因数的要求,就是1.9倍的过电压下可以运行8小时.在1.9倍的过电压下电流大约为0.6~0.7A.
所以不接地系统中的PT前熔丝要起保护作用,可以用0.5A.
接地系统中,因为接地电流大,接地会保护跳闸,PT不会承受大电压,自然不会发生1,4两种情况,所以熔丝择要躲过涌流,又能保护短路故障,1A,2A的熔丝都可.
回复
shari618
2012年11月23日 09:20:12
7楼
很多年不在成套厂工作了,这是约7年前请教互感器厂的技术人员和看了一些资料后做的笔记.不知这几年有没有新说法.我的笔记供大家参考
回复
cjxxsld
2012年12月07日 10:25:02
8楼
支持6楼的意见. PT的热容量是指短路条件下的二次最大负荷.
回复
czy215co188
2013年06月18日 17:45:22
9楼
学习了,受教了
回复
henrymaomao
2013年07月10日 21:50:08
10楼
学习下,要多多看书才好啊
回复
q87582630
2013年07月27日 09:32:06
11楼
1.电压互感器热极限出输是指产品在额定一次电压下且在没有准确级,二次所带最大荷负且长期运行,温升不过产品规定绝缘等级.
2.同意6楼
回复

相关推荐

APP内打开