新荷载规范消防车荷载
yzw97
yzw97 Lv.3
2012年11月20日 09:19:08
只看楼主

朱总,请教个关于消防车的问题,我的地库柱距是8.1米X8.1米,采用单向板方案,在其中的一道主梁上加两道次梁,形成了2.7X8.1的单向板,覆土厚度1.3米,根据新荷载规范,比如算的的折减系数是0.84,根据5.1.2条,主梁可折减0.6,次梁可折减0.8,那么我这样操作,算板的时候消防车荷载按35x0.84=29.4,算次梁的时候按35x0.84x0.8=23.5,算主梁到时候按35x0.84x0.6=17.6,这样的话一共要算三次。这样是否理解正确?有没有更简便的操作方法,谢谢!

朱总,请教个关于消防车的问题,我的地库柱距是8.1米X8.1米,采用单向板方案,在其中的一道主梁上加两道次梁,形成了2.7X8.1的单向板,覆土厚度1.3米,根据新荷载规范,比如算的的折减系数是0.84,根据5.1.2条,主梁可折减0.6,次梁可折减0.8,那么我这样操作,算板的时候消防车荷载按35x0.84=29.4,算次梁的时候按35x0.84x0.8=23.5,算主梁到时候按35x0.84x0.6=17.6,这样的话一共要算三次。这样是否理解正确?有没有更简便的操作方法,谢谢!
yzw97
2012年11月21日 09:46:04
2楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
booby2004
2012年11月21日 21:57:41
3楼
我也想问,

不晓得pkpm是否自动折减了的,要不太麻烦了。
回复
zlylrp111
2013年03月23日 14:14:14
4楼
是有点麻烦,计算基础时顶板荷载还的按4~5再算一遍,建议PKPM设一个消防车荷载。
回复
zizic1
2013年04月25日 15:49:43
5楼
2.7米的单向板应该先在2~4米间作插值算出2.7米板跨时的标准值(应该为31.5),然后再按1.3米覆土插值按覆土厚度的折减系数(为0.844),这样对于你上面计算中的35应该改为31.5.其余按照规范的规定(如你所说)就行了。