各位大侠,请教个关于消防车的问题,我的地库柱距是8.1米X8.1米,采用单向板方案,在其中的一道主梁上加两道次梁,形成了2.7X8.1的单向板,覆土厚度1.3米,根据新荷载规范,比如算的的折减系数是0.84,根据5.1.2条,主梁可折减0.6,次梁可折减0.8,那么我这样操作,算板的时候消防车荷载按35x0.84=29.4,算次梁的时候按35x0.84x0.8=23.5,算主梁到时候按35x0.84x0.6=17.6,这样的话一共要算三次。这样是否理解正确?有没有更简便的操作方法,谢谢!
各位大侠,请教个关于消防车的问题,我的地库柱距是8.1米X8.1米,采用单向板方案,在其中的一道主梁上加两道次梁,形成了2.7X8.1的单向板,覆土厚度1.3米,根据新荷载规范,比如算的的折减系数是0.84,根据5.1.2条,主梁可折减0.6,次梁可折减0.8,那么我这样操作,算板的时候消防车荷载按35x0.84=29.4,算次梁的时候按35x0.84x0.8=23.5,算主梁到时候按35x0.84x0.6=17.6,这样的话一共要算三次。这样是否理解正确?有没有更简便的操作方法,谢谢!
12楼
wangzhia110 发表于 2013-2-27 13:39 还要补上一个,算基础的时候不考虑,我们一般都做8.1*8.1双向板8.1X8.1这种大跨度板 不需要加点次梁吗???
回复
13楼
zsmmsz2012 发表于 2013-2-27 13:53 8.1X8.1这种大跨度板 不需要加点次梁吗???可能是各单位习惯吧,我们不加次梁,做300厚大板
回复
14楼
不太了解 正在学习
回复
15楼
不太了解 正在学习
回复
16楼
还在研究总
回复
17楼
楼主算三次的做法是不对的,消防车荷载计算得出楼,直接输入到模型, pkpm在算梁板柱等时,各种折减系数可自行设定,但消防车的荷载肯定是按一个相同的值来输入的。
回复
18楼
个人比较同意楼主的做法。应该是有三个模型,计算板一个,计算梁一个,计算墙柱基础一个,荷载规范已经明确了基础可以不用考虑消防车荷载,那么楼上的按同一个值来计算梁板柱恐怕与规范精神不一致
回复
19楼
我们都要算这么多次,很麻烦
回复
20楼
觉得应该按楼主的算法来
回复
21楼
还有如果单向板四边围一圈只有主框架梁呢,即中间没有次梁,折0.6还是0.8?
回复