各位大侠,请教个关于消防车的问题,我的地库柱距是8.1米X8.1米,采用单向板方案,在其中的一道主梁上加两道次梁,形成了2.7X8.1的单向板,覆土厚度1.3米,根据新荷载规范,比如算的的折减系数是0.84,根据5.1.2条,主梁可折减0.6,次梁可折减0.8,那么我这样操作,算板的时候消防车荷载按35x0.84=29.4,算次梁的时候按35x0.84x0.8=23.5,算主梁到时候按35x0.84x0.6=17.6,这样的话一共要算三次。这样是否理解正确?有没有更简便的操作方法,谢谢!