如果在断路器的出线设置了电流互感器 300(5)A,那么实际的用电量怎么算,是电表的显示读数,还是电表的读数要乘以某个系数,这个系数是多少?十分感谢!!!
如果在断路器的出线设置了电流互感器 300(5)A,那么实际的用电量怎么算,是电表的显示读数,还是电表的读数要乘以某个系数,这个系数是多少?十分感谢!!!
2楼
60,互感器倍数
回复
3楼
有这么标互感器的吗?
回复
4楼
这个我不太懂,请问大虾应该怎么标。谢谢
回复
5楼
互感器一般是300/5这样标注吧 电量=电表数*60(300/5)
回复
6楼
实际的用电量是:本次读数减去上次读数再乘以倍率(300/5)60。
回复
7楼
还是电表的读数要乘以某个系数,这个系数是300/5
回复
8楼
谢谢以上大哥大姐的回答!受益了。。。
回复