上传一高层剪力墙住宅结构施工图,桩基础.该工程已经施工完毕
上传一高层剪力墙住宅结构施工图,桩基础.该工程已经施工完毕
22楼
如果能传上几张建筑平面来就更好了,可以参考建筑看结构大家共同进步!
回复
23楼
学习一下
回复
24楼
楼主,我大概看了下,
1 没有发现地下室的图纸,不是两层的地下室吗?不知道你是如何考虑地下室的抗浮计算的.
2 你的基本风压取的是多少0.6还是0.5.如果侧向刚度不是太大的情况下.超过60m高层宜取0.6.
3 应该注明降水的停止时间.待上部结构自重能够平衡水浮力时即可停止降水
4 后浇带可以设置抗水板,
回复
25楼
楼主可以把模型传上来,大家学习交流一下.
回复
26楼
非常感谢!!! 谢谢楼主的无私共享!楼主真是费心了。
非常感谢楼主的热心奉献。 期待楼主的无私奉献啊!
回复
27楼
多谢楼主,好图。如果能传上几张建筑平面来就更好了,可以参考建筑看结构,我是不是要求的有点多?
回复
28楼
正在看,几点摘要。设计总说明不错,天津华厦、地下部分设计采用以下措施防止由于温差引起的裂缝。按8度采取抗震构造措施。主筋的混凝土保护层厚度\直径>%%13018钢筋采用机械连接接头、板内埋设设备管线交代清楚、
暗柱以外Lc单独说明好,即约束边缘构件作法示意、连梁设置交叉斜筋(暗撑)构造\连梁上穿洞补强示意\窗下墙整浇时加筋大样\暗梁上穿洞补强示意\砌体填充墙详见标准图集02SG614\电梯定货\地下室设备基础待设备定货后再行设计施工。校核地下车库入口,地下车库入口详图\
不知窗下墙整浇时对整体计算有何影响?
回复
29楼
晕倒,是我不能下吗?为什么我下载都是什么“controller"?我应该怎么做呢?
回复
30楼
回复:晕倒,是我不能下吗?为什么我下载都是什么“controller"?我应该怎么做呢?
能下载,再试试!
回复
31楼
回复:晕倒,是我不能下吗?为什么我下载都是什么“controller"?我应该怎么做呢?
如有需要,E-MAIL:JIGELC@163.COM
回复