1250KVA的变压器,利用率为82%,总开关选用2000A 母线用2500A的,即3【2(100x10)】+1(100x10)母排, 朋友说母线太大了。要减小。请问大家怎么选的,选2000A的母线? 谢谢
1250KVA的变压器,利用率为82%,总开关选用2000A 母线用2500A的,即3【2(100x10)】+1(100x10)母排, 朋友说母线太大了。要减小。请问大家怎么选的,选2000A的母线? 谢谢
2楼
个人感觉相母线选2根80x10的应该够了,母线规格选大于2000A没问题
回复
3楼
按照《建筑电气常用数据》04DX101-1,P4-3,1250变压器低压出线母线为3【2(100x10)】+1(100x8)
回复
4楼
同意楼上,但是N排,最好选用100*10的。
回复
5楼
感觉是不行的,要有依据; 3楼,1250变压器低压出线母线为3【2(100x10)】+1(100x8) 你再看《建筑电气常用数据》后面的解释。应该是3【2(100x10)】+1(100x10)
回复
6楼
图集后面有一个更正说明,有人就是勘误表,其中PEN改为了100x10的