我在这边看到地下室用的是砼空心砌块
youzhihama
youzhihama Lv.5
2012年11月19日 21:30:50
来自于建筑施工
只看楼主

是个框架结构,地下室2层,其中的隔断都用的砼空心砌块,刚才看到个帖子说正负0以下按规范要用实心砖。不知道是砌体结构那样还是框架结构也是要用实心砖的?请前辈们指导。还有,地下室隔断墙与柱交接的地方要植筋的吧,植筋我查下有说进柱子15d的,那么墙里面钢筋是要多少长的?今天我在柱子上写的标记是,(上箭头、艹、长1000),请问哪本规范里有?

2012年11月20日 09:52:17
2楼
正负0以下按规范要用实心砖是指的是潮湿环境的情况,对于一般地下室与普通的室内环境应该是相同的条件,是可以采用砼空心砌块施工的。
回复
甲方施工员
2012年11月23日 16:11:04
3楼
楼主:对规范或者规程的理解不能只对这一条款理解要结合整个规范或者规程的编制条件
回复