正在施工的中央空调照片及阀门
yklts
yklts Lv.8
2007年07月23日 10:28:49
来自于工地图片
只看楼主

工程在浙江。主机采用风冷热泵。先来一张正在安装中的大概图。

工程在浙江。主机采用风冷热泵。先来一张正在安装中的大概图。

1185157725302.JPG

免费打赏
bh1997
2007年10月19日 10:23:40
212楼
太感谢楼主了,收藏了,更新后在回顾回顾精彩图片!
回复
zxy008
2007年10月23日 16:10:09
213楼
非常感谢,受益匪浅,冷却塔进出水管,是否还需二次镀锌。
回复
yklts
2007年10月24日 09:38:18
214楼


对啊!
按正常情况下,当然是要进行地次镀锌安装的.但现在真正的市场情况是,根本就不做.无缝钢管直管镀锌完后直接在现场安装对焊,焊完后焊口涂防锈漆了事.
我们也不例外.
回复
mickeyxx20
2007年10月24日 12:41:37
215楼
好啊!!
回复
window-my
2007年10月30日 10:06:19
216楼
水泵组的问题太多了
1\主机跟管道减震怎么会采用硬联接.
2.平衡阀的位置好像装错了吧
回复
yklts
2007年10月30日 15:10:37
217楼
楼上说的对,
第一点:主机跟管道的连接是没有装减振装置.不过,跟据运行情况,振动不大.应该不会有很大的问题.
第二点:平衡阀一般装在回水管上.不知楼主指的是哪张图片?
回复
yklts
2007年10月30日 15:12:47
218楼
这个工程已经经验收完毕.而本人已离开那里了.今天抽空回去了一趟.拍了点照片回来.
继续上传:
回复
yklts
2007年10月30日 15:34:04
219楼
其实,本贴开贴的主意是想搞清所谓的旁通阀\平衡阀在实际应用中的具体情况会是怎样的?所以,从7月份开始,就一直很关注相关的进展.希望能解除自已心中的疑惑.不过,后来,由于不断的学习,摸索.好像逐步地有点跑题了.反正有点觉得不明白的,都拉到这个贴子里来了.想想也好,免得老是分开开贴.集中一点,相互讨论起来也更方便一些.
这次,工程终于完工,也很希望有个总结性的东西.所以,拍了以下的照片.
但很不幸的是,还是有很多不尽如人意的东西.没有完全地解决.遗留如旧.这可能也是我国工程实际施工中的现状的一个最真实反映吧.所以,大胆地发出来.留个念相.希望大家共同讨论.也希望其中的一些问题能随着相关的规范与制度完善而逐步地消失.这也是我发帖的另一个出发点:
回复
yklts
2007年10月30日 15:36:43
220楼
1.首先先回到本贴的开题:电动旁通阀.
这是个装设完成的.
回复
yklts
2007年10月30日 15:49:44
221楼
上图中阀门两旁边用铜管引出的东东就是所谓的压差监测装置.也就是本人从一开始就有疑问的(7\8楼).在一再询问下,厂家说有附件的.结果就是装上了如上图中的东东.
但这东西还是不能解除心中的疑问.如下图.这是个未保温的.
回复