电流互感器饱和问题
li19740108
li19740108 Lv.2
2007年07月23日 10:11:47
来自于变压器
只看楼主

哪位网友知道:电流互感器饱和后,其二次电流的有效值是否会变的很小?保护是否会因此拒动?如蒙指教,不胜感激!

哪位网友知道:电流互感器饱和后,其二次电流的有效值是否会变的很小?保护是否会因此拒动?如蒙指教,不胜感激!
免费打赏
pujiangnihao
2007年10月05日 16:44:58
2楼
简单讲是这样的,本来要50A的饱和后只有40A,当然其中详细比较复杂。
回复
chym0822
2007年10月05日 19:14:49
3楼
看饱和程度,有这个问题,在选择设备的时候应该考虑。
回复
互感器
2007年10月05日 19:37:10
4楼
互感器厂家为节省成本,减小铁芯截面了。
回复
menghao1688
2007年11月21日 15:11:18
5楼
看饱和程度,有这个问题,在选择设备的时候应该考虑。