阶形基础可否留水平施工缝
ok932339
ok932339 Lv.9
2007年07月23日 00:45:11
来自于建筑施工
只看楼主

阶梯形基础,施工单位先浇筑完最下面一级的砼,然后浇筑上面的部分和地梁,各位有没有碰到这种情况啊,有的话如何处理施工缝的?

阶梯形基础,施工单位先浇筑完最下面一级的砼,然后浇筑上面的部分和地梁,各位有没有碰到这种情况啊,有的话如何处理施工缝的?
免费打赏
ok932339
2007年07月25日 19:27:54
12楼
吩咐了施工单位在水平施工缝处做了处理,尽量粗糙
感觉设计很多时候都拿他们没有办法啊,你不同意他也是照样施工,还可能就直接招老板
回复
jerrywang1982
2007年07月26日 21:46:51
13楼
根据施工手册的做法是连续浇注,在下一层浇注后并在初凝前浇注上一层,一次性连续浇注大体积也是这样吧。不过我们发现一个问题,在有阶梯的基础或者承台浇筑混凝土时,浇筑上一阶时候,由于混凝土没有凝固,混凝土从下阶拱出,我们采取在下阶混凝土初凝后,流动性减少后在浇筑上阶混凝土,不知是否妥当。但是监理同意了,我们也就这么做了。
回复
ok932339
2007年07月27日 19:31:57
14楼
我们的基础是浇筑两天后再浇筑上面部分
回复
wanglibin2005cn
2007年11月06日 08:54:35
15楼
可以在施工缝处予留插筋
回复
guoliang618
2007年11月06日 10:41:10
16楼
应该没有太大问题,但施工中很少这样做,为什么非要分成两段呢?
回复
gq112233
2007年11月07日 21:24:27
17楼
应该连续浇注,如果留水平施工缝的话,我觉得13楼的方法比较好,但得控制在初凝前
回复
guoliang618
2007年11月08日 17:07:07
18楼
我这两天针对这个问题专门请教了一些施工方面经验丰富的人,不同意留施工缝的占多数!
回复
xiwangz
2008年06月24日 09:48:20
19楼
gq112233:victory:
应该连续浇注,如果留水平施工缝的话,我觉得13楼的方法比较好,但得控制在初凝前
回复
songchao430
2008年06月25日 13:57:13
20楼
阶形基础没见过分开浇筑的。同意8、11楼的,弯矩和冲切对其有影响。控制在初凝前还叫施工缝吗?
回复

相关推荐