阶形基础可否留水平施工缝
ok932339
ok932339 Lv.9
2007年07月23日 00:45:11
来自于建筑施工
只看楼主

阶梯形基础,施工单位先浇筑完最下面一级的砼,然后浇筑上面的部分和地梁,各位有没有碰到这种情况啊,有的话如何处理施工缝的?

阶梯形基础,施工单位先浇筑完最下面一级的砼,然后浇筑上面的部分和地梁,各位有没有碰到这种情况啊,有的话如何处理施工缝的?
免费打赏
ok932339
2007年07月23日 12:34:47
2楼
觉得抗剪没有问题的,上面轴力那么大,剪力一般都很小
回复
yezq001
2007年07月23日 17:29:53
3楼
可以
回复
ok932339
2007年07月23日 19:44:51
4楼
然后是上面后浇部分基础的抗冲切承载力
回复
ok932339
2007年07月23日 19:45:53
5楼
然后是上面后浇部分基础的抗冲切承载力,是否要进行验算
回复
zugm196604
2007年07月24日 13:39:51
6楼
可以,但是必须采取措施保持基础的整体性,否则就是垫层不是基础了!
回复
辛颜
2007年07月24日 20:38:05
7楼
按施工手册上的要求,必须一次性浇筑
回复
kmzhulei
2007年07月24日 23:22:58
8楼
不可以。这样做的话基础就不是一个整体了。不利于柱脚弯矩和剪力的传递。
回复
ok932339
2007年07月25日 01:00:51
9楼
问了总工,他说可以这样做,也有这样做的经验啊,但我总觉得总有点象砌体结构中刚性垫块,觉得柱子边上的截面承台板的厚度小了。
回复
ok932339
2007年07月25日 01:02:57
10楼
各位都来发表高见啊
回复
cao_jun_qi_1981
2007年07月25日 17:22:33
11楼
我们刚好施工为这样的做法争论了,我认为是不可以的,柱基的整体性破坏了,设计时是按照整体冲切设计的,这样柱承受的力,在第一步台阶位置产生了应力集中的现象,对结构不利。
回复