离心式冷水机组的适用范围
dhp1973
dhp1973 Lv.2
2007年07月22日 23:26:14
来自于中央空调
只看楼主

离心式冷水机组的适用范围:商场15000平米,用离心还是用螺杆,谢谢。

离心式冷水机组的适用范围:商场15000平米,用离心还是用螺杆,谢谢。
a13152600172
2007年07月23日 12:47:55
2楼
这个看是怎么样了
回复
superzhu0718
2007年07月23日 14:17:49
3楼
呵呵,给的条件不够呀,实在是没有办法判断。15000平米,面积挺大的,负荷应该不小,我看还是选离心的可能会比较好一些
回复
wgj1207
2007年07月24日 12:42:53
4楼
如果选用螺杆机也是可以的,但是楼主提供的条件不齐全啊.
回复
shengqianxiang
2007年07月24日 12:57:52
5楼
我觉得螺杆够了,好调
回复
garyzl
2007年07月24日 13:56:46
6楼
商场负荷比较集中,冷量比较大,应该离心更占优吧?特别是高负荷的时候,离心机的效率就体现出来了。
回复
lion154
2007年07月25日 11:42:43
7楼
楼主给的条件太少了
感觉用离心机比较好一点
回复
5075363
2007年07月25日 13:07:37
8楼
建议离心
回复
2492452
2007年07月25日 13:33:12
9楼
单单从你的15000平方米的面积来看,选用离心机会比较合适,但是你忽略了一个实际使用的合理性。
通常500RT以上选用离心机,此商场选用主机在500RT以上,但不见得就一定要使用离心机。
一、离心机虽然能效比比螺杆高,但负荷调节却没有螺杆机好。
二、作为商场制冷站选用一台主机供冷是不恰当的,最好的搭配是(假定主机负荷500RT)一台150RT+一台350RT,为什么要这样工作经验多了你就明白了。
个人意见`仅供参考
回复
dhp1973
2007年07月26日 23:28:35
10楼
有类似的商场约克推的是单机头的大螺杆机,我个人认为是不太恰当的,大负荷时没事还比较经济,但小负荷时调节时有很大问题,经济性会差很多,当时我建议甲方选用日立三机头三回路的螺杆机,退一步讲如果选用单机头的螺杆机就不如选择二级压缩的离心机。以上是我个人在工作中的 感觉还希望大家指点。
回复
dhp1973
2007年07月26日 23:29:40
11楼
谢谢大家参与我提出的话题,谢谢了。
回复

相关推荐

APP内打开