2800KW电机启动
wuqiaohan
wuqiaohan Lv.3
2007年07月22日 17:05:55
只看楼主

2800KW电机如何启动好?需何开关柜?

2800KW电机如何启动好?需何开关柜?
免费打赏
yayacs1980
2007年08月25日 08:45:57
42楼


赞成 高压 直接启动
回复
白工
2007年09月01日 10:07:19
43楼
2800kw电机(三相异步电动机)不是6KV就是10KV,最好用F-C双层或双列柜直接启动控制;也可用KYN-28中置式(真空断路器)开关柜,加微机型综保,直接全压起动。最经济的办法是高压熔断器加JCZ5的真空接触器再加普通的继电保护。
回复
binyuan00
2007年09月27日 10:38:03
44楼
励磁问题可以探讨:苏州市华辰电气有限公司,13013789183,0512-66903073
俞斌元
回复
24281056
2007年09月27日 22:01:35
45楼
高手啊!学习!!!
回复
shenhai666
2007年09月28日 21:57:03
46楼
最好采用变频启动,不知道你的电动机驱动什么负载,现在变频驱动比较受欢迎,水电阻启动太不经济,调速范围很差。电能浪费也很严重,本人做变频器的,有兴趣的可以探讨探讨。
回复
xjcjt
2007年10月18日 11:45:56
47楼
10KV变频器能做吗?
回复
chengy979
2007年10月18日 12:05:32
48楼
学习中……
回复
8664966
2007年10月18日 16:16:42
49楼
我厂有一台2800kW轧钢电动机,用频敏变阻器串联入转子回路启动,适合轧机负载。其他地方也有用水阻启动的。当然变频软启动也是一种方式。主要看是什么负载。直接启动,很少采用,除非完全空载,且系统容量非常大。
回复
qlrxxq
2007年10月19日 11:41:16
50楼
要看供电系统的容量,只要容量足够大(启动时电网压降不超过15%),再大的电机也可直接启动.
回复
dingjianmu.123
2007年10月19日 15:38:27
51楼
如何启动要看当地的电网条件,短路容量多少,允许压降多少,还有电机带的负载是什么,启动转矩多少,电机允许的最小启动转矩和最小端电压以及启动电流,只有综合这些条件才能对一台电机的启动方法进行选择。电网条件好的,可以直接启动,我见过最大直接启动的电机是10KV,3730KW的异步电机,带压缩机的,也有2000KW用液阻启动的电机。所以如何启动不能光看电机容量,还要综合考虑
回复

相关推荐

APP内打开