请教一个问题,零线带电,A相用电笔测量不亮,B相,C相正常,用万用表测量三相电压平衡,零线电压220,零线与大地电压188.电动机运转,照明灯亮,三相电流偏差太大,请教各位老师是什么原因?
请教一个问题,零线带电,A相用电笔测量不亮,B相,C相正常,用万用表测量三相电压平衡,零线电压220,零线与大地电压188.电动机运转,照明灯亮,三相电流偏差太大,请教各位老师是什么原因?
2楼
应该事是A相接地了.
回复
3楼
A相存在接地故障。由于接地电流没超过开关的整定电流所以用电设备“电动机运转,照明灯亮,三相电流偏差太大”。
回复
4楼
1.A相在距变压器远处接地,且接地电阻远小于N线的接地电阻.
2.变压器的N线与大地分开(接地电阻太大).
回复
5楼
是A相接地了.
一般用电设备接地的可能性比较大,如果设备比较多,可以采用分段排除法,
即拉开部分开关,测量是否正常.逐个排除.
(一般电动机A相线圈碰壳,A相照明线路碰壳的可能性比较大)
回复
6楼
学习学习
回复
7楼
零线和A线弄反了
回复
8楼
1.A相在距变压器远处接地,且接地电阻远小于N线的接地电阻.
2.变压器的N线与大地分开(接地电阻太大).
回复
9楼
学习!
回复
10楼
我也觉得可能是零线和A线弄反了,但这是一般电工都不会儿的错误啊????????????
回复
11楼
我也觉得可能是零线和A线弄反了,但这是一般电工都不会儿的错误啊????????????
回复